2-3 weken terug een brand gehad in de schouw, maar ik weet niet goed wat de oorzaak kan zijn, dit is immers een metalen buis.
We hebben de schouw een week terug schoongemaakt, en buiten wat heel fijne zwarte as, zat daar niets in, maar zonet weer brand. De buis is enorm heet op zo'n 2 meter hoogste, ondanks dat de uitlaat temperatuur zoals gewoon was (ergens 60-70 graden), en buiten kwamen er gloeiende gensters uit. We hoorden ook tikken in het horizontale deel van de buis, alsof er kleine dingen snel doorheen vlogen.

De schouw (8 cm diameter) loopt zo'n 2.5 meter naar omhoog, dan 1.5 meter horizontaal en naar buiten. Behalve 10 cm buis is alleen de kap buiten. Na de eerste brand zat het rooster in de kap vol met lichte vlokken witte as, bijna zoals papier dat gebrand heeft.
De vorige keer dat de buis gekuist was, zat de kap wel vol met een dikke smurrie, en eens de kachel uitgaat wordt die hard in de koude buitenlucht. Kan dit duiden op een slechte verbranding? De pellets zelf zouden van de beste kwaliteit zijn. Ik zie wel vrij veel as in de brandkamer - op ongeveer een 10-tal dagen tijd genereerd de kachel genoeg as om de lade onderaan helemaal te vullen.

Gebruikersavatar
El Torro
Pellet-specialist
Berichten: 1629
Lid geworden op: 09 nov 2013, 14:08
Contacteer:

Re: Schouwbrand

Bericht door El Torro » 29 dec 2016, 21:55

op ongeveer een 10-tal dagen tijd genereert de kachel genoeg as om de lade onderaan helemaal te vullen.
:o :shock:

Ik neem toch aan dat je de kachel elke dag proper maakt?

Louis_Mertens

Re: Schouwbrand

Bericht door Louis_Mertens » 29 dec 2016, 22:39

Gemiddeld 1 maal in de 6 dagen maken we de aslade leeg, vegen we de kachel en brandkorf uit, en kijken we het rooster in de schouwkap na. Volgens de handleiding moet de aslade maar één keer per ongeveer 50 zakken van 10 kilo verbruik, geleegd worden. Op 6 dagen verbruikt de kachel hier 80-90 kilo.

Is het gebruikelijk dat de aslade elke dag moet leeggemaakt worden? De kachel moet een tijdje afkoelen, dus dat is 1 a 2 uur zonder verwarming.
Laatst gewijzigd door Louis_Mertens op 29 dec 2016, 23:12, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
El Torro
Pellet-specialist
Berichten: 1629
Lid geworden op: 09 nov 2013, 14:08
Contacteer:

Re: Schouwbrand

Bericht door El Torro » 29 dec 2016, 22:50

De aslade kun je legen als hij vol is maar de brandkamer en branderpotje maak je best elke dag proper.

Gebruikersavatar
ferre
Pellet-specialist
Berichten: 440
Lid geworden op: 30 sep 2012, 10:27
Locatie: Berlaar
Contacteer:

Re: Schouwbrand

Bericht door ferre » 30 dec 2016, 08:33

de aslade leeg maken elke 500 kg. :shock: :shock: dat is vrijwel onmogelijk.
de smurrie die hard word in je schouw na het uitzetten van je kachel is waarschijnlijk dezelfde smurrie die je vind in je branderpotje. je hebt dus een slechte verbranding die te wijten is aan het feit dat je branderpotje helemaal dicht zit en je vuur onvoldoende lucht krijgt.slechte verbranding =veel onverbrande deeltjes in je schouw en na een tijdje schouwbrand .
met je verbruik zit je goed, ik verbruik nu met die koude op 6 dagen ong.100 à 120 kg.
hier word het branderpotje alle dagen gekuist . de aslade word dan ook leeg gemaakt. per dag(24 uur) heb ik ongeveer 1 à 1,5 koffietas aan assen.
de kachel uitzetten ,een beetje laten afkoelen tot de ventilator stopt en kuisen +starten is ongeveer 15 à 20 min.
dit denk ik er over :D te weinig onderhoud.
greetz
ferre
grtz
ferre

Gebruikersavatar
Koen
Site Admin
Berichten: 495
Lid geworden op: 24 sep 2012, 22:04
Locatie: Sint-Joris-Weert
Contacteer:

Re: Schouwbrand

Bericht door Koen » 30 dec 2016, 12:47

Louis,

Brand je kachel met een oranje-gele vlam of eerder met een geel-witte vlam.
De vlamkleur zegt iets over de hitte en volledigheid van de verbranding. Een te oranje vlam is een indicatie dat de vebranding niet heet genoeg is en dus onvolledig.

Zuurstof toevoeren kan dit verhelpen.
Eventueel ook eens andere pellets uittesten.

Koen
Houtpelletsfan van het eerste uur
Baxi/HS Tarm Multi-Heat 2.5 24kW pelletketel
http://www.pelletsforum.be

Louis_Mertens

Re: Schouwbrand

Bericht door Louis_Mertens » 30 dec 2016, 15:13

Alvast bedankt voor de info - we gaan ze nu dagelijks schoonmaken. Meestal is het potje compleet leeg, maar het is al een paar keer voorgevallen dat er veel afval in lag.

Koen - de vlam is eerder oranje-geel. We zullen eens andere pellets proberen.

HerC
Pellet-specialist
Berichten: 2162
Lid geworden op: 10 mei 2014, 17:01
Contacteer:

Re: Schouwbrand

Bericht door HerC » 01 jan 2017, 15:01

Louis_Mertens schreef:dan 1.5 meter horizontaal en naar buiten
Bovenstaande 1,5 m doet jullie de das om.... Dit is levensgevaarlijk....

Wie komt er op het idee van een rookafvoer 1,5m horizontaal te laten lopen...

didierb
Pellet-starter
Berichten: 14
Lid geworden op: 02 nov 2016, 20:03
Contacteer:

Re: Schouwbrand

Bericht door didierb » 07 feb 2017, 21:17

Iemand vertelde me dat de meeste schouwbranden ontstaan doordat de rookgassen niet warm genoeg zijn... Hierdoor condenseert de rook en valt die terug in het rookkanaal.

Diezelfde persoon meldt me dat het best is van de kachel het eerste half uur op vol vermogen te laten branden, hierdoor wordt het rookkanaal "warmgestookt". Daardoor zullen de (minder warme) rookgassen niet zo snel afkoelen wanneer de kachel op een lagere stand brandt.

60 - 70° is wel heel laag...

Rookkanaal horizontaal is inderdaad ook niet echt een geweldig idee...

Groeten,
Didier

Gebruikersavatar
El Torro
Pellet-specialist
Berichten: 1629
Lid geworden op: 09 nov 2013, 14:08
Contacteer:

Re: Schouwbrand

Bericht door El Torro » 07 feb 2017, 21:22

En die "iemand" stond naast je aan de toog dit weekend of was het op de cursus brandpreventie die door de overkoepelende brandweer organisatie werd georganiseerd?

didierb
Pellet-starter
Berichten: 14
Lid geworden op: 02 nov 2016, 20:03
Contacteer:

Re: Schouwbrand

Bericht door didierb » 08 feb 2017, 21:39

Die iemand is een gepensioneerd verkoper / plaatser van pelletkachels. Dat kan dus ook nog twee richtingen uit...

HaerdenCliff
Pellet-starter
Berichten: 42
Lid geworden op: 23 jan 2017, 13:18
Locatie: Loksbergen
Contacteer:

Re: Schouwbrand

Bericht door HaerdenCliff » 09 feb 2017, 13:48

Wat ik me hier af vraag is ... hoe weten jullie de schouwtemperatuur? Ik ga voor de mijne een mod doen met een thermometer in de buis maar 60 a 70 graden is de mijne niet dat kan ik u wel garanderen dat is een PAK heter :-) eerder richting 200 graden.

Ik heb ook begrepen dat horizontaal gaan niet mag er moet altijd lichtjes schuining zijn omhoog.

Gebruikersavatar
El Torro
Pellet-specialist
Berichten: 1629
Lid geworden op: 09 nov 2013, 14:08
Contacteer:

Re: Schouwbrand

Bericht door El Torro » 09 feb 2017, 16:25

Bij mijn ingebouwde kan ik dat in het menu aflezen, en die zit rond de 200º
Bij mijn vrijstaande haal ik de 60º niet eens, daar is de (nood)schouw van pvc en met die buis gebeurd er niets.