kachel luistert niet naar thermostaat.

Bericht door hetru » 09 apr 2015, 16:16

Goede middag,

Wij hebben nu ca 2 maanden een Ravelli Mavi deze wordt ook verkocht als de Nordic fire Mavi. De kachel brandt prima echter al vragen we een temperatuur van 15 graden en is het in de kamer na een uurtje stoken ca 25 graden, de kachel brandt vrolijk door in "modulation" blijft mi iets teveel pellets in de brander pot gooien.
Kan ik dat zelf wijzigen, zodat de toevoer van pellets wat verminderd wordt ?

Hier in Spanje heb ik slechts de beschikking over een Spaans talige handleiding. Vandaar. Voor uw antwoord bij voorbaat mijn dank.

Met vriendelijke groet, Henk de Voogd, Benissa Spanje.

Gebruikersavatar
El Torro
Pellet-specialist
Berichten: 1629
Lid geworden op: 09 nov 2013, 14:08
Contacteer:

Re: kachel luistert niet naar thermostaat.

Bericht door El Torro » 09 apr 2015, 19:54

He buurman, wat toevallig :lol:
Heb je hier iets aan misschien?
http://***link vervallen***/images/stories/Ha ... gemeen.pdf

Kachel staat hier trouwens al uit, al is het op het randje van comfortabel.

Janus Benissa

Gebruikersavatar
krisvdm
Pellet-specialist
Berichten: 104
Lid geworden op: 07 jan 2015, 15:16
Locatie: Linter
Contacteer:

Re: kachel luistert niet naar thermostaat.

Bericht door krisvdm » 10 apr 2015, 08:38

Komt het misschien omdat de kachel op het minimum blijft verder branden ook al er ver over de gevraagde temperatuur gegaan ?
Is het de bedoeling dat de kachel zichzelf kan uitzetten ?
1x Rika Como voor een gans huis

hetru

Re: kachel luistert niet naar thermostaat.

Bericht door hetru » 10 apr 2015, 21:40

Beste Janus,
Bedankt voor de handleiding. De Mavi kachel heeft een ander display maar met jouw nederlandstalige handleiding begrijp ik de Spaans talige nu beter en ben eindelijk wat verder gekomen in de instellingen van de kachel. Ik zie nu dat % pellet op 4 staat en % flow op-1. Ik heb mijn leverancier gevraagd of dit juist is. De kachel blijft in modulation stand mi teveel pellets aanvoeren naar de branderpot.
Henk.

Gebruikersavatar
stijnerbeer
Pellet-specialist
Berichten: 131
Lid geworden op: 13 okt 2015, 10:46
Contacteer:

Re: kachel luistert niet naar thermostaat.

Bericht door stijnerbeer » 13 okt 2015, 11:02

Hetro,

als je pelletkachel naar 25°c gaat terwijl u maar 15°c vraagt, dan betekend dit dat hij tijdens zijn modulatie (eco-stand) een overcapaciteit biedt. Uw woning is dus ofwel goed geïsoleerd, de ruimte te klein of de kachel te zwaar :).

Uiteraard zijn er oplossingen voor;

- Heeft de kachel een Stand-by functie, dan kan je die instellen. Hij zal dan uitgaan wanneer de temperatuur bereikt is (wanneer hij bv. 2°c boven de gevraagde temperatuur komt) en terug aangaan wanneer hij 2°c onder de gevraagde temperatuur zit.

- Deuren open om extra ruimtes bij te verwarmen!

- Pellettoevoer tijdens het moduleren laten verminderen via de parameters (dit is iets dat je best vraagt aan je installateur, kan vaak genoeg telefonisch worden ingesteld)

- Kachel uitschakelen.

Succes!