Brand in pelletkachel

Bericht door sergeP » 18 dec 2018, 11:08

Hey , wij hebben ons einde jaar cadeautje ontvangen.

Gisteren rook iets iets verdacht .. Beetje plastic geur .
Ik ging kijken en zag dat de vlam zeer groot was , rookvorming en begin roetvorming op de ruit.
Schouw was handwarm. Ik heb hem meteen uitgeschakeld.
En laten uitbranden ...
Na enkele uren heb ik hem geopend , en mijn verbijstering was groot. Ik heb brand gehad.
Alles vol met roet , zeef vol assen , nog smeulend.
Ook de uitgang waar de pellets uitvallen stak vol en uitgebrand.

Ik heb meteen foto's genomen voor verzekering.

Heb 1 groot geluk , daar ik verschillende opleidingen brandbestrijding heb gehad , heb ik een brand en brandschade kunnen voorkomen in huis. Door rustig en nadenkend te handelen. Dus controle schouwwarmte (dus geen schouwbrand) en vooral niet zuurstof geven aan brand.

Maar de verbijstering is groot.

Na het reinigen heb ik hem terug geprobeerd , maar hij is nu defect .. :o
Dus alles uitgetrokken en wachten op technieker .

Wie heeft hier hetzelfde voorgehad ?

HerC
Pellet-specialist
Berichten: 2162
Lid geworden op: 10 mei 2014, 17:01
Contacteer:

Re: Brand in pelletkachel

Bericht door HerC » 18 dec 2018, 19:06

Gelukkig is dit goed afgelopen...
Hou ons op de hoogte betreffende de oorzaak.

Mogen we weten hoe de schouwopbouw gemaakt werd?

Gebruikersavatar
Koen
Site Admin
Berichten: 495
Lid geworden op: 24 sep 2012, 22:04
Locatie: Sint-Joris-Weert
Contacteer:

Re: Brand in pelletkachel

Bericht door Koen » 20 dec 2018, 10:38

Bedoel je dat je een 'terugbrand' hebt gehad: het vuur kruipt langs het wormwiel naar de pelletvoorraad?
Heb je de dichtingen van de pelletvoorraad gecontroleerd?
Houtpelletsfan van het eerste uur
Baxi/HS Tarm Multi-Heat 2.5 24kW pelletketel
http://www.pelletsforum.be

swedish garage
Pellet-newbie
Berichten: 5
Lid geworden op: 23 dec 2018, 15:34
Contacteer:

Re: Brand in pelletkachel

Bericht door swedish garage » 23 dec 2018, 16:25

wij hebben iets dergelijks voorgehad in het begin met onze thermorrosi 13.5 jaar geleden,

wat kan gebeuren is dat je kachel uit valt ( als hij bvb zeer laag staat ) maar niet volledig, plots zie je geen vuur meer in je kachel, en is het koud de eerste reactie van de meeste mensen is dan opnieuw opstarten, maar ... bij sommige kachels bleef de pelletmotor ( vijzelworm ) pellets inwerpen ook al werden ze niet opgebrand, dan kunnen er zich enorm veel pellets opstapelen in de brandkorf maar ook ernaast, als je dat niet opgemerkt hebt omdat bvb de ruit al wat aangeslagen is en je geen goede inkijk hebt ,en je steekt de kachel gewoon terug aan, dan ontstaat er een enorme ongecontroleerde vuurhaard met hoge steekvlammen en zeer hoge temperaturen waar die kachels niet op berekend zijn, dichtingen , kabelhulzen enz krijgen te warm ( vandaar de plastiekgeur waarschijnlijk en de hoge schouwtemperatuur )

sommige kachels staan ook op een stand bye modus, wanneer de temperatuur daalt gaat ie terug aan, als er een mismatch is en de pellettoevoer bleef lopen krijg je ophoping als ie dan automatisch weer opstart omdat ie onder de ingestelde temperatuur gaat dan kun je hetzelfde voorhebben ...ben geen voorstander daarom van die functie

- bij ons was er niks aan enkel dichting ruit opnieuw moeten inkitten, vaak gaat de kachel dan in een soort alarm, afhankelijk van het type, met wat geluk is het enkel resetten en kan je weer verder, de techneut die je toch best even laat langskomen zal dat wel weten

als je kachel ooit uitvalt altijd even checken of je brandkamer niet vol ligt met onverbrande pellets want de gevolgen kunnen
groot zijn ... velen schakelen dan de kachel uit maar dan koelt ie te traag af denk ik ik liet hem toch draaien, zodat de hete rookgassen konden worden afgevoerd, ligt ie vol pellets, haal ze er dan zeker uit, nooit opstarten met opgehoopte onverbrande pellets ...

M.Peyskens
Pellet-newbie
Berichten: 3
Lid geworden op: 03 jan 2023, 17:49
Contacteer:

Re: Brand in pelletkachel

Bericht door M.Peyskens » 03 jan 2023, 19:12

Hallo,
indien er problemen zijn, trek je best de schuif onderaan in de vuurpot open en verwijder je de onverbrande pellets.
Normaal is de kachel beveiligd en zou moeten uitgeschakeld door een thermo-schakelaar die op de pellet toevoer gemonteerd is, laat altijd de ventilatoren draaien tot de kachel afgekoeld is en vervolgens de stekker uittrekken om erger te voorkomen.
Mvg
M.Peyskens