DIELLE Levante parameters terugzetten naar fabrieks instellingen.

Plaats reactie
Spanbandje
Pellet-newbie
Berichten: 6
Lid geworden op: 10 dec 2022, 14:46
Contacteer:

DIELLE Levante parameters terugzetten naar fabrieks instellingen.

Bericht door Spanbandje » 10 dec 2022, 14:55

Goededag mede pelletstokers.

Ik heb bij mijn Levante 80 per ongeluk ergens een of meerdere parameters veranderd, met als gevolg dat de kachel nu goed brand, ruit blijft mooi schoon, maar opstarten gaat nu anders duurd lang voor de kachel opstart, en branderbak loopt te langzaam vol dit gebeurde eerst niet.

Ik wil in het instalateurmenu, de parameters terug zetten naar de fabrieks instellingen, maar dit lukt niet, als de vraag komt om te bevestigen dat de reset moet worden uitgevoerd, krijg ik de melding ( overdracht mislukt)

Hoe gaat deze reset??
Of kan iemand me helpen aan de parameter instellingen van een Dielle Levante 80

M.v.g. Marcel

Gebruikersavatar
El Torro
Pellet-specialist
Berichten: 1629
Lid geworden op: 09 nov 2013, 14:08
Contacteer:

Re: DIELLE Levante parameters terugzetten naar fabrieks instellingen.

Bericht door El Torro » 11 dec 2022, 10:47

Voor jouw te laat maar daarom adviseren we ook altijd om alles op te schrijven voor je iets aanpast.

Spanbandje
Pellet-newbie
Berichten: 6
Lid geworden op: 10 dec 2022, 14:46
Contacteer:

Re: DIELLE Levante parameters terugzetten naar fabrieks instellingen.

Bericht door Spanbandje » 11 dec 2022, 13:15

Dat is nou geen antwoord waar je wat mee kunt,

Mijn verwachting was, dat er op dit forum oplossingen worden aangedragen, en geen dingen die ik zelf ook al had kunnen raden

Ik kan altijd nog naar de lokaledealer gaan, maar als het simpel op te lossen is scheelt me dat weer tijd en geld.

M.c.g. Marcel

Gebruikersavatar
El Torro
Pellet-specialist
Berichten: 1629
Lid geworden op: 09 nov 2013, 14:08
Contacteer:

Re: DIELLE Levante parameters terugzetten naar fabrieks instellingen.

Bericht door El Torro » 11 dec 2022, 13:36

Zoals ik al schreef was mijn antwoord niet voor jouw bedoelt maar als waarschuwing voor toekomstige leden die met de instellingen gaan knoeien.

Dre
Pellet-starter
Berichten: 21
Lid geworden op: 03 aug 2022, 14:59
Contacteer:

Re: DIELLE Levante parameters terugzetten naar fabrieks instellingen.

Bericht door Dre » 11 dec 2022, 17:50

Spanbandje kon er niets aan doe, hij had de parameters ‘per ongeluk’ veranderd
Anders gezegd, er zitten aan prutsen zonder eerst te noteren hoe het tevoren stond.

HerC
Pellet-specialist
Berichten: 2186
Lid geworden op: 10 mei 2014, 17:01
Contacteer:

Re: DIELLE Levante parameters terugzetten naar fabrieks instellingen.

Bericht door HerC » 11 dec 2022, 18:17

Spanbandje schreef: 11 dec 2022, 13:15 Dat is nou geen antwoord waar je wat mee kunt,

Mijn verwachting was, dat er op dit forum oplossingen worden aangedragen, en geen dingen die ik zelf ook al had kunnen raden

Ik kan altijd nog naar de lokaledealer gaan, maar als het simpel op te lossen is scheelt me dat weer tijd en geld.

M.c.g. Marcel
Zelf vind ik uw reactie redelijk ondermaats naar El Torro en dit forum toe...
Ga maar naar uw dealer. Die man zal gelukkig zijn met uw verhaal :lol:

Spanbandje
Pellet-newbie
Berichten: 6
Lid geworden op: 10 dec 2022, 14:46
Contacteer:

Re: DIELLE Levante parameters terugzetten naar fabrieks instellingen.

Bericht door Spanbandje » 12 dec 2022, 12:00

Heren Sorry voor mijn reactie,
Maar ik had verwacht dat het simpel zou zijn om de parameters terug te zetten, naar de fabrieks instellingen, zoal het scherm.

En een reactie als je hebt pech is niet motiverend, en ja ik had van de parameters foto's gemaakt, en die helaas gewist.
Ik heb parameters per mail gehad, maar die durf ik niet in te voeren omdat deze erg veel afwijken van mijn huidige Levante 80 parameters, en de kachel brand nu goed alleen het opstarten duurd langer.

M.v.g.

Gebruikersavatar
El Torro
Pellet-specialist
Berichten: 1629
Lid geworden op: 09 nov 2013, 14:08
Contacteer:

Re: DIELLE Levante parameters terugzetten naar fabrieks instellingen.

Bericht door El Torro » 12 dec 2022, 12:05

Als je de parameters hier post kunnen we eens meekijken.

Spanbandje
Pellet-newbie
Berichten: 6
Lid geworden op: 10 dec 2022, 14:46
Contacteer:

Re: DIELLE Levante parameters terugzetten naar fabrieks instellingen.

Bericht door Spanbandje » 12 dec 2022, 14:59

Hallo El Torro,

Ik zal vandaag proberen alle parameters toe te voegen
Alvast bedankt voor het meedenken.

M.v.g.

Spanbandje
Pellet-newbie
Berichten: 6
Lid geworden op: 10 dec 2022, 14:46
Contacteer:

Re: DIELLE Levante parameters terugzetten naar fabrieks instellingen.

Bericht door Spanbandje » 12 dec 2022, 17:08

Je kunt het excel bestandje met de parameters hier bekijken:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... ue&sd=true

Gebruikersavatar
El Torro
Pellet-specialist
Berichten: 1629
Lid geworden op: 09 nov 2013, 14:08
Contacteer:

Re: DIELLE Levante parameters terugzetten naar fabrieks instellingen.

Bericht door El Torro » 12 dec 2022, 20:21

In je file staat niet veel uitleg en ook online vind ik verder niets om je voort te helpen.

Spanbandje
Pellet-newbie
Berichten: 6
Lid geworden op: 10 dec 2022, 14:46
Contacteer:

Re: DIELLE Levante parameters terugzetten naar fabrieks instellingen.

Bericht door Spanbandje » 13 dec 2022, 16:22

Hallo El Torro,
Alvast bedankt voor je moeite
Dit zijn de parameters zo als ze nu staan, ik kan ook nergens een verklaring van de parameters vinden, ook niet online.
Ik had deze lijst eerder moeten maken, maar helaas.

Als er toevallig iemand online is met een zelfde Levante 80 kachel, zou je dan de parameters willen vergelijken, en kijken waar ik iets heb veranderd.

De kachel brand nu goed, maar opstarten duurt te lang , pelletaanvoer en lucht staan te langzaam tijdens de eerste koude start.

M.v.g.

Tittah
Pellet-fan
Berichten: 75
Lid geworden op: 12 nov 2019, 16:17
Contacteer:

Re: DIELLE Levante parameters terugzetten naar fabrieks instellingen.

Bericht door Tittah » 14 dec 2022, 18:19

Misschien eerst vragen: wat is te langzaam? Het is niet abnormaal dat het opstarten enkele minuten duurt.

Tweede tip, als de kachel goed brandt en het duurt alleen enkele minuten om op te starten, blijf er dan vanaf. De kans is groot dat je met het terugzetten naar fabrieksinstellingen een aantal settings wijzigt die ervoor zorgen dat de kachel niet goed meer brandt. En dan is het traag opstarten een kleine prijs om te betalen.

Ik heb even naar je document gekeken. Als je niet weet waarvoor die codes staan, dan kunnen we er ook niet veel over zeggen. In het algemeen kan ik wel gokken dat de C, V en F parameters overeen komen met een bepaalde snelheid van de vijzel/ventilator. Je zou ermee kunnen experimenteren in kleine stapjes en ze terug naar de originele waarde zetten wanneer je doorhebt wat het effect is. Zo heb ik het met mijn (oude, tweedehands) pelletkachel ook geprobeerd. Maar dat is iets wat verschillende dagen (weken in mijn geval) tijd in beslag neemt.

De andere parameters zijn waarschijnlijk grenswaarden waar je als leek beter niet aan komt zonder dat je echt weet wat je doet. 1 van de settings zal het luchtdebiet bij opstart bepalen en een andere setting de snelheid van de vijzel bij opstart en nog een andere setting geeft de tijd waarbinnen een vlam moet worden gedetecteerd. Maar daar kunnen/willen we niet naar gokken...

Ik (en de rest van de courante gebruikers van dit forum), raden je aan om je installateur te bellen om de settings te wijzigen. Maar dat zal ondertussen wel duidelijk zijn :-). Succes!
mvg,

Tittah

Plaats reactie

Terug naar “Dielle”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 8 gasten