pelletkachel ploft

Algemene info, tips of vragen betreffende pelletkachels vind je of stel je hier...
Plaats reactie
christian67

pelletkachel ploft

Bericht door christian67 » 16 jan 2016, 10:48

Hallo
Mijn pelletkachel heeft af en toe een ontploffing bij het opstarten. Ik heb er een filmpje van gemaakt. Op 56 sec is de ontploffing te zien.
Hebben jullie dit probleem [ontploffing] ook al voorgehad?



Groeten,
Christian

Charles
Pellet-specialist
Berichten: 110
Lid geworden op: 08 jul 2013, 17:55
Contacteer:

Re: pelletkachel ploft

Bericht door Charles » 16 jan 2016, 10:53

Dit zou ze bij mij geen twee keer doen, simpelweg omdat ik ze niet meer zou aanzetten voordat dit probleem is opgelost, want laat het duidelijk zijn, hier is een probleem. Dit is zeker niet normaal!
Laat je kachel en schouw onmiddellijk nakijken om erger te voorkomen!

HerC
Pellet-specialist
Berichten: 2162
Lid geworden op: 10 mei 2014, 17:01
Contacteer:

Re: pelletkachel ploft

Bericht door HerC » 16 jan 2016, 11:08

Zijn de pellets niet vochtig?

Controleer de schouw eens op verstoppingen...

christian67

Re: pelletkachel ploft

Bericht door christian67 » 16 jan 2016, 21:35

Hallo

Rookkanaal en kachel zijn volledig gereinigd .
Zou het niet komen door de gloeikaars ?

egno

Re: pelletkachel ploft

Bericht door egno » 16 jan 2016, 21:45

volgens mij liggen er teveel pellets in bakje bij opstart,daardoor krijgt ge een grotere dampontwikkeling die ophoopt in de kachel
en daardoor die knal als de vlam erin komt

christian67

Re: pelletkachel ploft

Bericht door christian67 » 16 jan 2016, 22:49

Hallo

Pellets verminderd naar-3 zullen zien.
Dank u voor de tips.

mvg Christian

hansje
Pellet-starter
Berichten: 21
Lid geworden op: 18 nov 2012, 12:38
Contacteer:

Re: pelletkachel ploft

Bericht door hansje » 17 jan 2016, 14:14

dit probleem heb ik enkele keren meegemaakt. probleem zit hem in te veel rook ontwikkeling in de kachel. de pellets vatten te laat vlam en als ze dit dan doen gaat dit met een plof. waarschijnlijk komt er uit het rookkanaal een enorme walm aan rook. zelf denk ik dat dit komt door te verse [vochtige] pellets. ik los dit op door een aanmaakblokje branden in de brandpot te leggen als deze op programma aansteken staat.

HerC
Pellet-specialist
Berichten: 2162
Lid geworden op: 10 mei 2014, 17:01
Contacteer:

Re: pelletkachel ploft

Bericht door HerC » 17 jan 2016, 16:38

@christian67 : welke pellets gebruik je?

Gebruikersavatar
ferre
Pellet-specialist
Berichten: 440
Lid geworden op: 30 sep 2012, 10:27
Locatie: Berlaar
Contacteer:

Re: pelletkachel ploft

Bericht door ferre » 18 jan 2016, 09:07

ik heb vanmorgen de kachel na het reinigen terug opgestart op stand 60 i.p.v. 30 (de laagste) en dan is het plofte iets duidelijker te horen.
start je ook op met de kachel op de min. stand ?.vochtige pellets geloof ik niet in,de mijne liggen ook gewoon buiten onder een carport afgedekt.de pellets warmen genoeg op als ge de kachel vult.als de pelletvoorraad half is als ge vult dan duurt het zeker 8 uur voor de verse pellets in het branderpotje vallen,op die tijd zijn die al lang droog (denk ik)
grtz
ferre
grtz
ferre

Gebruikersavatar
stijnerbeer
Pellet-specialist
Berichten: 131
Lid geworden op: 13 okt 2015, 10:46
Contacteer:

Re: pelletkachel ploft

Bericht door stijnerbeer » 18 jan 2016, 15:28

Hoe is het rookkanaal opgebouwd? Lijkt toch alsof het met de schouw te maken heeft. Gloeikaars kan je zo goed als uitsluiten. Kan je de rookgasafvoer hoger zetten bij jouw kachel?
Ik heb zo'n sch**t aan alles, dat ik str*nt tekort kom.

christian67

Re: pelletkachel ploft

Bericht door christian67 » 18 jan 2016, 17:43

Hallo

de pellets die ik gebruik zijn elite [EN] plus A1 stamhout zonder schors

HerC
Pellet-specialist
Berichten: 2162
Lid geworden op: 10 mei 2014, 17:01
Contacteer:

Re: pelletkachel ploft

Bericht door HerC » 18 jan 2016, 20:40

Hardhoutpellets gaan sowieso minder snel/gemakkelijk aangestoken worden. Gloeikaars wordt hierdoor langer belast per opstartbeurt omdat de gloeikaars pas uitgeschakeld wordt indien er een bepaalde temperatuur in de kachel gemeten wordt.

Sowieso krijg je te veel rookontwikkeling. Dit veroorzaakt de ontploffing wanneer de pellets toch aangestoken worden.

Als jouw rookafvoer volledig in orde is en/of als jouw pellets niet vochtig zijn is denk ik dat het tijd is om jouw gloeikaars te vervangen. Mogelijk doet deze er te lang over om de pellets aan te steken.

christian67

Re: pelletkachel ploft

Bericht door christian67 » 18 jan 2016, 22:58

Hallo

Bedankt voor de tip.

mvg Christian

flament staden
Pellet-fan
Berichten: 51
Lid geworden op: 23 jul 2014, 16:13
Contacteer:

Re: pelletkachel ploft

Bericht door flament staden » 19 jan 2016, 13:10

ik zou eerst eens een zak gewone pellets proberen voor je begint te vervangen.

torchy

Re: pelletkachel ploft

Bericht door torchy » 02 mar 2016, 17:04

herc schreef:Hardhoutpellets gaan sowieso minder snel/gemakkelijk aangestoken worden. Gloeikaars wordt hierdoor langer belast per opstartbeurt omdat de gloeikaars pas uitgeschakeld wordt indien er een bepaalde temperatuur in de kachel gemeten wordt.

Sowieso krijg je te veel rookontwikkeling. Dit veroorzaakt de ontploffing wanneer de pellets toch aangestoken worden.

Als jouw rookafvoer volledig in orde is en/of als jouw pellets niet vochtig zijn is denk ik dat het tijd is om jouw gloeikaars te vervangen. Mogelijk doet deze er te lang over om de pellets aan te steken.
dat de gloeikaars meer belast wordt is niet altijd waar , veel merken zitten met een vaste gloeitijd .
de ontploffing komt meestal voor door een : 1 te veel aantal pellets in het branderpotje om te starten
2 het vochtgehalte van de pellets ligt te hoog ( nat , vochtig )
3 de regeling van het starttoerental
4 een dichting die valse lucht zuigt waardoor er geen voldoende onderdruk kan gemaakt worden

gsilke
Pellet-newbie
Berichten: 7
Lid geworden op: 18 jan 2019, 22:46
Contacteer:

Re: pelletkachel ploft

Bericht door gsilke » 18 jan 2019, 23:04

Enkele jaren later ben ik benieuwd naar de reactie... Ik heb namelijk zelfde voor met mijn Edilkamin Idropellbox. De technieker is al paar keer geweest en iedere keer is die als een gek op de knopjes aan het drukken en TADA hij start goed op... tot een paar uur erna wanneer hij weg is :) dan heeft ie het weer...

als iemand tips heeft let me know. ik laat hem nu afkoelen en ga hem morgen weer eens volledig reinigen en dan met aanmaakblokje aanmaken...

ps: had de AIR AC parameter al van 26 naar 28 gezet maar dan krijg ik zelfs helemaal geen rook en gaat ie gelijk naar Block F1... ollé

OldTech
Pellet-starter
Berichten: 20
Lid geworden op: 18 jan 2015, 10:14
Contacteer:

Re: pelletkachel ploft

Bericht door OldTech » 12 apr 2019, 17:19

Kachel krijgt niet voldoende zuurstof bij het opstarten (door rookontwikkeling ). Hoe werkt de luchtaanvoer in de kamer?
Verluchtingsrooster door de muur van de kamer voor aanvoer verse lucht of buisingang van buitenaf naar pelletkachel?

Stoffig
Pellet-starter
Berichten: 41
Lid geworden op: 24 apr 2018, 19:24
Contacteer:

Re: pelletkachel ploft

Bericht door Stoffig » 28 apr 2019, 20:27

Wellicht te korte pellets, dan kan er te weinig zuurstof doorstromen.

Pavlos
Pellet-starter
Berichten: 24
Lid geworden op: 28 nov 2022, 11:50
Contacteer:

Re: pelletkachel ploft

Bericht door Pavlos » 16 feb 2024, 17:04

Ik heb dit nu ook sinds een paar weken, soms gaat de kachel bijna automatisch aan zonder enige rook ontwikkeling of knal, soms is er zoveel rook binnen in de kachel dat ik mij zeer grote zorgen maak op de knal die er gaat komen. De laatste keer kwam er zelfs vuur uit. Na het reinigen van de kachel, inclusief het pelletbakje, de vlamplaat en glas is het meestal maar niet altijd beter. Gloeikaars is juist vervangen, enig probleem daar zou de wattage kunnen zijn, was eerst 300 Watt, nu slechts 250, maar zoals gezegd soms start alles normaal en soms met een knal. Ik kan echt niets regelen aan mijn kachel, en wil daar ook afblijven. En experten zijn hier ook niet te vinden.

Gebruikersavatar
guy.v2
Pellet-specialist
Berichten: 163
Lid geworden op: 22 okt 2017, 17:50
Locatie: Poperinge West-Vl
Contacteer:

Re: pelletkachel ploft

Bericht door guy.v2 » 01 mar 2024, 16:37

teveel rook is geen voldoende afvoer of verstopte schoorsteen
controleer de rookafvoer ventilator
rook afvoer ventilator ---> is ook verse aanvoerlucht via onderdruk en het buisje van 50mm
Afbeelding
Groeten Guy .v2