Pagina 1 van 1
Edilkamin Idropellbox
Geplaatst: 04 nov 2017, 15:17
door Opa en Oma
Hallo wij zijn Opa en Oma,
Bedankt voor het toevoegen.
Wij wonen in Nederland en zijn echte pellet stokers.
Heerlijk om naar zulke kachels te kijken.
Maar we hebben een probleem met onze kachel.
De kachel zit aangesloten op de vloerverwarming maar krijgt deze niet warm.
Ook wordt er een boiler van 500 liter mee verwarmt en dat gaat wel goed.
Maar als we de vloerverwarmingpomp weer open zetten koelt alles in korte tijd af en krijgt de kachel hem niet meer op temperatuur.
We weten er geen raad mee en hebben al een firma gebeld die 1 keer zijn komen kijken en ons beloofde om uit te zoeken wat het probleem kan zijn.
Dat is inmiddels 7 maanden geleden.
Wij gaven niet op en zijn ze blijven bellen voor een nieuwe afspraak.
Telkens na een afspraak gemaakt te hebben belden ze weer af.
Steeds weer een andere smoes.
We worden er langzaam gek van.
Misschien herkend iemand dit en wil dit met ons delen.
Re: Edilkamin Idropellbox
Geplaatst: 04 nov 2017, 16:11
door El Torro
Welkom.
Wie heeft er berekent hoe zwaar de kachel moet zijn en heb je die berekeningen nog?
Re: Edilkamin Idropellbox
Geplaatst: 04 nov 2017, 18:42
door HerC
Welkom op het forum.
Niet fijn te horen van de problemen.
Misschien kan je elders op dit forum jouw installatie eens wat beter beschrijven. Mogelijk geraken we er dan samen uit...
Re: Edilkamin Idropellbox
Geplaatst: 04 nov 2017, 19:35
door Opa en Oma
El Torro schreef:Welkom.
Wie heeft er berekent hoe zwaar de kachel moet zijn en heb je die berekeningen nog?
We hebben het huis in februari gekocht. De eigenaar is overleden en de familie weet er verder niks van. Alles zat er in toen we het kochten. De kachel is er een van Edilkamin model Idroppelbox. Op internet kon ik wel vinden dat deze 14 kWh opbrengt. Meer weet ik er niet over.
Re: Edilkamin Idropellbox
Geplaatst: 04 nov 2017, 20:32
door El Torro
Hoe groot is de oppervlakte die verwarmt moet worden en hoe is het huis geïsoleerd?
Re: Edilkamin Idropellbox
Geplaatst: 04 nov 2017, 20:46
door Opa en Oma
El Torro schreef:Hoe groot is de oppervlakte die verwarmt moet worden en hoe is het huis geïsoleerd?
De oppervlakte van de benedeverdieping is ongeveer 75 m2. Wat isolatie betreft daar hebben we papieren van gevonden dat de spouw is volgespoten is met steenwolvlokken. Het huis is van 1907.
Re: Edilkamin Idropellbox
Geplaatst: 04 nov 2017, 20:54
door El Torro
Hoe warm kun je die boiler stoken?
Krijg je de benedenverdieping wel warm met de kachel en de vloerverwarming aan?
Re: Edilkamin Idropellbox
Geplaatst: 08 nov 2017, 21:06
door HerC
Oudere woning (+/- 175 m³) warm stoken + boiler van 500l + vloerverwarming.....met een 16kW kachel...
Vrees dat je zal moet gaan kiezen...
Re: Edilkamin Idropellbox
Geplaatst: 18 nov 2017, 09:24
door Opa en Oma
Hallo,
Ben er even tussenuit geweest wegens ziekte.
Vandaag zou voor de zoveelste keer het bedrijf komen om naar onze kachel te kijken.
Je raad het al, weer ging de telefoon en belde ze af. We komen begin van de week langs.
We hebben ze gezegd dat het niet meer hoeft voor ons. Weer zo'n rot smoesje.
Hopeloos worden we er van. Zelf ben ik erg handig maar dit gaat me toch wel te ver.
Bij een eerdere vraag van jullie van hoe warm kan je de boiler op warmen is dat tot 80 graden.
Zo als ik begrepen heb zit er een warmtewisselaar van 55 graden tussen die open zou moeten gaan bij die temperatuur en wat niet gebeurd. De leiding blijft dan gewoon koud. Ook bij het hoger zetten van de watertemperatuur gebeurd er niets.
Misschien weet iemand wel wat er fout is.
Groetjes Opa en Oma
Re: Edilkamin Idropellbox
Geplaatst: 18 nov 2017, 10:08
door El Torro
Zo als ik begrepen heb zit er een warmtewisselaar van 55 graden tussen die open zou moeten gaan bij die temperatuur en wat niet gebeurd. De leiding blijft dan gewoon koud. Ook bij het hoger zetten van de watertemperatuur gebeurd er niets.
Misschien weet iemand wel wat er fout is.
Het is ontzettend moeilijk om te helpen vanachter ons scherm zeker als we maar een half antwoord krijgen of info die niet klopt/compleet is.
Een warmtewisselaar gaat niet open of dicht, daarvoor heb je een temperatuursensor, een klep en een pomp voor nodig.
Re: Edilkamin Idropellbox
Geplaatst: 20 nov 2017, 19:10
door Opa en Oma
Nu geeft de kachel een storing aan van Alarm Low Current.
Wat betekend het en kan je dit zelf verhelpen?
Re: Edilkamin Idropellbox
Geplaatst: 20 nov 2017, 19:39
door El Torro
Normaal staat dat in je gebruiksaanwijzing.
10) Signalling:
ALARM - LOW CURRENT: Activated when anomalous, insuffi cient current absorption is detected on the
gear motor.
Actions:
Check functioning (CAT): gear motor - pressure switch - tank thermostat - electrical connections and electro-
nic boar
Schroefmoter neemt te weinig stroom, controleer motor, druksensor, en de bekabeling.
Re: Edilkamin Idropellbox
Geplaatst: 20 nov 2017, 19:48
door Opa en Oma
Dit helaas niet.
Re: Edilkamin Idropellbox
Geplaatst: 20 nov 2017, 21:39
door HerC
Geef jouw woonplaats in via volgende website. Mogelijk is er een andere hersteller die jullie wil helpen...
http://www.edilkamin.com/nl/cerca_rivenditori.aspx