Dag flitskop , gaat het over een Cosdep ?
Indien ja onderstaand kan je gebruiken , indien nee

? oeps getypt voor de volgende
Dan kijk je best volgende even na.
1. Luchtaanzuiging achteraan de kachel , eventueel reinigen ,
2. Brandpot en brandkamer even snel uitnemen , alles goed reinigen
3.warmtewisselaar goed reinigen , ook de opening aan de onderzijde van de warmtewisselaar buizen goed openmaken met koperen borstel of dergelijk
4. rechtse zijpaneel demonteren , dan zie je rechtsonder een plaatje met 2 vleugelmoeren , deze aan 1 zijde losdraaien en andere zijde afnemen (2 schroeven onder bovenblad, bediening uitklikken niet vergeten)) , goed stofzuigen , eventueel met een toiletborstel even de resterende vasthangede assen los te maken. opnieuw stofzuigen en deksel er terug opdraaien
5. binnenzijde kachel goed reinigen en ventilators rollagers smeren met bv WD40
6. alles terug monteren en opstarten, u kan ook de urenteller SERVICE op 0 zetten via , pijl omhoog tot Tech. Assistent , SET drukken 1x pijl omhoog en - van ventilatorsnelheid gedurende 5 sec inhouden ( blauwe - )
Dan schoorsteen reinigen , , opstarten , indien dan nog steeds beterschap is ,
1. Pellets Rood van Kleur ( kleur natuur meranti )? Simpel , koop goede (geel tot lichtbruin )pellets en meng deze eronder 2/5 uw pellets 3/5 goede pellets .
2. pellets op stand 3
Nog steeds zwarte ruit ?
Ventilatorsnelheid rookgassen omhoog
1. Rode +- 5 sec indrukken , tot SERVICE , druk set
dan komt er boven een F links in beeld druk , Let op dat deze er staat en niet een A anders ben je reeds te ver
2. het eerste getal flikkerd bv. 48 zet deze met 2 omhoog pijl rechts 2 omhoog enz verder tot het laatste getal is aangepast .
opnieuw testen , is het nog kan je de laatste nog herhalen , tot laatst getal 68 is , hoger mag je niet gaan.
Dan kan je best contact opnemen. tel 0483/359.399