Pelletkachel MCZ haalt de beoogde temperatuur niet

Geplaatst: 13 nov 2012, 20:20
door phlipeke
Weet iemand hoe dot komt?

Te verwarmen ruimte is +- 50m² of 125m³

Programma staat op automatisch & behaalt amper de 20°c (hiervoor moet CV wel kwartiertje op om temperatuur te behalen)
daarna behoud hij deze temperatuur autonoom.

Iemand een idee hoe dit komt?


Mvg,


Philip

Re: Pelletkachel MCZ haalt de beoogde temperatuur niet

Geplaatst: 16 nov 2012, 13:25
door cosdep-benelux
phlipeke , hoeveel Kw heeft je kachel en de isolatie van je huis ?
Maar mogelijk zijn er veel te veel om op te noemen , daarom beetje meer info geven zodat ik beter overzicht heb van het probleem .
Hoe oud is je kachel ? En wat zegt de leverancier/instalateur ?

Re: Pelletkachel MCZ haalt de beoogde temperatuur niet

Geplaatst: 23 nov 2012, 20:13
door phlipeke
Heb het gevonden, om het beste rendement te halen dient de ventilatie minstens op stand 3 te staan, na 4 uur stoken geraak ik dan max. 21°C.

Lijkt me normaal gezien geen isolatie behalve hogerendementsbeglazing

Re: Pelletkachel MCZ haalt de beoogde temperatuur niet

Geplaatst: 24 nov 2012, 12:39
door Gisse
Phlipeke, of Kw is je kachel?

Re: Pelletkachel MCZ haalt de beoogde temperatuur niet

Geplaatst: 19 dec 2012, 19:38
door phlipeke
8 KW

Re: Pelletkachel MCZ haalt de beoogde temperatuur niet

Geplaatst: 27 dec 2014, 05:54
door Arjumand
Hier ook een muur van 30cm, kachel een 8-tal cm. van de muur af. Buis is dus ook een dikke 40cm, vertrekkende van de kachel naar buiten, daar aangesloten op een T-stuk met aspotje onderaan en dan schouwpijp naar boven. Geen problemen. Assen blijven wel liggen in dat horizontale stuk buis en dus af en toe eens proper maken met aszuiger.

Re: Pelletkachel MCZ haalt de beoogde temperatuur niet

Geplaatst: 27 dec 2014, 11:40
door wesley
Welke pellets stook je gebruik maar eens green energy of fabich first class
heb dit zelf ook al ondervonden dat dat veel verschil kan maken
gisteren met green energy gestookt mcz 8kw grote ruimte
living 9x5x3 ruimte daarnaast 4.5x3x3
normale isolatie
manuele stand 2
temperatuur in huis 23.5 gr

Re: Pelletkachel MCZ haalt de beoogde temperatuur niet

Geplaatst: 27 dec 2014, 15:35
door Charles
Pellets kunnen een verschil maken in temperatuur, maar verwacht geen verschil van meerdere graden.
Als Philipeke geen 20°C haalt op de hoogste stand, dan ligt dit niet aan de pellets en moet de oorzaak elders gezocht worden.