R1000
- El Torro
- Pellet-specialist
- Berichten: 1632
- Lid geworden op: 09 nov 2013, 14:08
- Contacteer:
Re: R1000
Hoeveel m3 moet je verwarmen, want ik heb de indruk dat je kachel wat licht is?
Wat de pellets betreft, is er iets in de bak waar ze achter blijven hangen misschien?
En hoeveel blijven er dan ongeveer hangen?
Wat de pellets betreft, is er iets in de bak waar ze achter blijven hangen misschien?
En hoeveel blijven er dan ongeveer hangen?
-
- Pellet-starter
- Berichten: 16
- Lid geworden op: 26 feb 2019, 23:06
- Contacteer:
Re: R1000
El Torro,
Ik moet ongeveer 170m3 meter verwarmen in de woonkamer, deze kachel is mij aangeraden door avantis.
Op de schuine kant van de voorraad bak blijft ongeveer 20% liggen.
We zitten ongeveer vier meter van de kachel en bij hard blazen krijgen we precies frisse lucht ipv warmte.
Gr Yves
Ik moet ongeveer 170m3 meter verwarmen in de woonkamer, deze kachel is mij aangeraden door avantis.
Op de schuine kant van de voorraad bak blijft ongeveer 20% liggen.
We zitten ongeveer vier meter van de kachel en bij hard blazen krijgen we precies frisse lucht ipv warmte.
Gr Yves
-
- Pellet-starter
- Berichten: 16
- Lid geworden op: 26 feb 2019, 23:06
- Contacteer:
Re: R1000
El Torro, de woning is goed geïsoleerd, ik denk dat vermogen alleen kiezen niet mogelijk is.
Ik kan inderdaad een vermogen kiezen en daaraan gekoppeld een gewenste ruimte temperatuur.
Bv ruimte temperatuur in de woonkamer 19gr, starten op vermogen vier en gewenste temperatuur 25 gr.
De kachel gaat aan en blaast en de gordijnen bewegen door de lucht verplaatsing, dit duurt ongeveer vier uur tot de 25gr is bereikt, dan plaatsen we de gewenste temperatuur terug op 22gr.
Zo is het mogelijk om tv te kijken en of iets te lezen,ventilator draait aanvaardbaar, dan begint het alterneren blazen wanneer de temperatuur een halve graad onder de ingestelde waarde daalt.
Gr Yves
Ik kan inderdaad een vermogen kiezen en daaraan gekoppeld een gewenste ruimte temperatuur.
Bv ruimte temperatuur in de woonkamer 19gr, starten op vermogen vier en gewenste temperatuur 25 gr.
De kachel gaat aan en blaast en de gordijnen bewegen door de lucht verplaatsing, dit duurt ongeveer vier uur tot de 25gr is bereikt, dan plaatsen we de gewenste temperatuur terug op 22gr.
Zo is het mogelijk om tv te kijken en of iets te lezen,ventilator draait aanvaardbaar, dan begint het alterneren blazen wanneer de temperatuur een halve graad onder de ingestelde waarde daalt.
Gr Yves
- El Torro
- Pellet-specialist
- Berichten: 1632
- Lid geworden op: 09 nov 2013, 14:08
- Contacteer:
Re: R1000
Als de ruimte niet zo goed is geïsoleerd dan is het inderdaad de normale werking,
Maar dat je hem niet kan instellen op vermogen alleen verbaasd mij wel, ook het verschil waarbij de kachel weer harder gaat kun je normaal instellen.
Toch volgens deze (oudere? handleiding
https://www.gebruikershandleiding.com/R ... ?page=0002
Maar dat je hem niet kan instellen op vermogen alleen verbaasd mij wel, ook het verschil waarbij de kachel weer harder gaat kun je normaal instellen.
Toch volgens deze (oudere? handleiding
https://www.gebruikershandleiding.com/R ... ?page=0002
- El Torro
- Pellet-specialist
- Berichten: 1632
- Lid geworden op: 09 nov 2013, 14:08
- Contacteer:
Re: R1000
En hier in het NL http://eng.ravelligroup.it/UserFiles/fi ... DS_Air.pdf
pagina 159 hoofdstuk 7.2.3 . en 7.1.3
pagina 159 hoofdstuk 7.2.3 . en 7.1.3
-
- Pellet-starter
- Berichten: 16
- Lid geworden op: 26 feb 2019, 23:06
- Contacteer:
Re: R1000
Deze info heb ik toegepast maar werkt niet, het aantal graden boven en onder het setpoint werkt niet als ook het aantal minuten om daarna terug op te starten werkt niet kachel gaat gewoon uit en blijft hangen tot de rook gassen 40 gr hebben en gaat uit.
Mijn vorige hout kachel met 6kw vermogen met twee ventilatoren diameter acht cm kon de woonkamer verwarmen in één uur, nu slaag ik er niet in met een hoog rendement Kachel van 9kw om na vier uur de woonkamer te verwarmen zonder dat ik uit mijn zetel wordt geblazen( hart blazen op vier meter is koude lucht)
Voor ons is dit een serieuze miskoop en een onbekwame dealer alles indoorkampioen hem opgemeten en deze kachel aan bevolen.
Onze hout kachel was passé en ouderwets volgens hen...
Mijn vorige hout kachel met 6kw vermogen met twee ventilatoren diameter acht cm kon de woonkamer verwarmen in één uur, nu slaag ik er niet in met een hoog rendement Kachel van 9kw om na vier uur de woonkamer te verwarmen zonder dat ik uit mijn zetel wordt geblazen( hart blazen op vier meter is koude lucht)
Voor ons is dit een serieuze miskoop en een onbekwame dealer alles indoorkampioen hem opgemeten en deze kachel aan bevolen.
Onze hout kachel was passé en ouderwets volgens hen...
- El Torro
- Pellet-specialist
- Berichten: 1632
- Lid geworden op: 09 nov 2013, 14:08
- Contacteer:
Re: R1000
Sorry maar als je hier alleen post dat het niet werkt kunnen we je ook niet helpen.
Je zal dan iemand ter plaatse moeten vragen, in eerste instantie je installateur en als die niet wilt kun je beter een bekwame technieker zoeken die wel wilt komen.
Je zal dan iemand ter plaatse moeten vragen, in eerste instantie je installateur en als die niet wilt kun je beter een bekwame technieker zoeken die wel wilt komen.
-
- Pellet-starter
- Berichten: 16
- Lid geworden op: 26 feb 2019, 23:06
- Contacteer:
Re: R1000
Ondertussen heb ik de info kunnen bekomen om de kachel via vermogen stand te laten werken, vermogen kiezen en de temperatuur instellen op 41 gr( dan verspringt die op manueel)
Maar geen verandering, we kunnen de woonkamer niet hoger krijgen dan 21 gr bij deze buiten temperatuur.
Een paar weken had ik een knal in de kachel, de binnenkant lag vol met pellets en een massa Rook in en buiten de kachel, nog een geluk dat we thuis waren en de overvloed van pellets konden verwijderen.de pellets lagen tot tegen de uitgang van de vijzel.
Vandaag dan terug problemen de kachel geeft alarm 07 thermic, en kan niet meer branden na resetten en opstarten terug zelfde fout,
Ik begin dit moe te worden, van de installateur hoor ik niks, wacht waarschijnlijk tot de garantie over is.
Maar geen verandering, we kunnen de woonkamer niet hoger krijgen dan 21 gr bij deze buiten temperatuur.
Een paar weken had ik een knal in de kachel, de binnenkant lag vol met pellets en een massa Rook in en buiten de kachel, nog een geluk dat we thuis waren en de overvloed van pellets konden verwijderen.de pellets lagen tot tegen de uitgang van de vijzel.
Vandaag dan terug problemen de kachel geeft alarm 07 thermic, en kan niet meer branden na resetten en opstarten terug zelfde fout,
Ik begin dit moe te worden, van de installateur hoor ik niks, wacht waarschijnlijk tot de garantie over is.