MCZ Toba Air - rook bij opstarten
-
- Pellet-starter
- Berichten: 12
- Lid geworden op: 16 aug 2014, 18:55
- Contacteer:
MCZ Toba Air - rook bij opstarten
De laatste dagen hebben wij plots heel veel rook bij het opstarten van onze MCZ Toba Air. Nochtans geen andere pellets....
Eenmaal aan het branden, verdwijnt dit.... Is er iets mis met de afvoer?
Alvast bedankt voor het advies.
Tom
Eenmaal aan het branden, verdwijnt dit.... Is er iets mis met de afvoer?
Alvast bedankt voor het advies.
Tom
-
- Pellet-specialist
- Berichten: 2102
- Lid geworden op: 10 mei 2014, 17:01
- Contacteer:
Re: MCZ Toba Air - rook bij opstarten
Check de luchtinlaat filter eens, is de filter zuiver?
Check de rookafvoer eens, is deze zuiver tot buiten?
Check potje onderaan T-stuk. Mogelijk zit dit vol...
Laat maar horen wat het resultaat is.
Check de rookafvoer eens, is deze zuiver tot buiten?
Check potje onderaan T-stuk. Mogelijk zit dit vol...
Laat maar horen wat het resultaat is.
-
- Pellet-starter
- Berichten: 12
- Lid geworden op: 16 aug 2014, 18:55
- Contacteer:
Re: MCZ Toba Air - rook bij opstarten
Ik heb gezien dat de siliconenring van de afvoerbuis op,de rookafvoer kapot is. Hopelijk is het dit.....
-
- Pellet-starter
- Berichten: 12
- Lid geworden op: 16 aug 2014, 18:55
- Contacteer:
Re: MCZ Toba Air - rook bij opstarten
Helaas was het niet de rubber...
Eenmaal de kachel goed brandt, komt de rook gewoon uit de schouw, zonder probleem. Er is dan geen rook meer in de woonkamer.
Dus denk niet dat er een probleem is met de schouw....
iemand nog tips?
Eenmaal de kachel goed brandt, komt de rook gewoon uit de schouw, zonder probleem. Er is dan geen rook meer in de woonkamer.
Dus denk niet dat er een probleem is met de schouw....
iemand nog tips?
-
- Pellet-specialist
- Berichten: 2102
- Lid geworden op: 10 mei 2014, 17:01
- Contacteer:
Re: MCZ Toba Air - rook bij opstarten
Dus jouw luchtinlaat en rookgas afvoer is volledig zuiver.
Hoe oud is de kachel?
Wanneer kreeg ze het laatst groot onderhoud?
Hoe oud is de kachel?
Wanneer kreeg ze het laatst groot onderhoud?
-
- Pellet-starter
- Berichten: 12
- Lid geworden op: 16 aug 2014, 18:55
- Contacteer:
Re: MCZ Toba Air - rook bij opstarten
luchtinlaat wel.
Afvoer wil ik nog 1 ding nakijken: onder de aslade zit een luikje met een toegang tot de luchtafvoer. Dit moet ik nog openmaken en nakijken. Ik hoop dat het daarmee is opgelost......
Heb geen idee van leeftijd. We hebben de woning anderhalf jaar geleden gekocht met de ketel. De vorige eigenaars hadden het huis nog maar 2-3 jaar ervoor gerenoveerd. Schat dus dat de ketel maximum 4/5 jaar oud is.
Onderhoud heeft hij nog niet gehad sinds wij hem hebben. Heb hiervoor wel naar een MCZ-verdeler gebeld, maar die zei dat het enkel nodig was al het toestel dit zelf aangeeft. En tot nu toe heb ik nog niet de boodschap "serv" gezien op het digitale schermpje...
Afvoer wil ik nog 1 ding nakijken: onder de aslade zit een luikje met een toegang tot de luchtafvoer. Dit moet ik nog openmaken en nakijken. Ik hoop dat het daarmee is opgelost......
Heb geen idee van leeftijd. We hebben de woning anderhalf jaar geleden gekocht met de ketel. De vorige eigenaars hadden het huis nog maar 2-3 jaar ervoor gerenoveerd. Schat dus dat de ketel maximum 4/5 jaar oud is.
Onderhoud heeft hij nog niet gehad sinds wij hem hebben. Heb hiervoor wel naar een MCZ-verdeler gebeld, maar die zei dat het enkel nodig was al het toestel dit zelf aangeeft. En tot nu toe heb ik nog niet de boodschap "serv" gezien op het digitale schermpje...
-
- Pellet-specialist
- Berichten: 2102
- Lid geworden op: 10 mei 2014, 17:01
- Contacteer:
Re: MCZ Toba Air - rook bij opstarten
Deze kachels laat je best elk jaar grondig kuisen.
Vreemd dat de service melding er na al die tijd niet op komt.
Toegang rookgasventilator niet zomaar losmaken.
Mogelijk zit de originele witte dichting (vilt) er nog tussen.
Deze zal mogelijk onbruikbaar zijn als je de plaat gaat afnemen en nadien terug plaatst.
Zorg dus dat je terug een afdichting hebt alvorens dit open te maken.
Denk er ook aan dat de luchtkanalen links en rechts uitgekuist moeten worden.
Vreemd dat de service melding er na al die tijd niet op komt.
Toegang rookgasventilator niet zomaar losmaken.
Mogelijk zit de originele witte dichting (vilt) er nog tussen.
Deze zal mogelijk onbruikbaar zijn als je de plaat gaat afnemen en nadien terug plaatst.
Zorg dus dat je terug een afdichting hebt alvorens dit open te maken.
Denk er ook aan dat de luchtkanalen links en rechts uitgekuist moeten worden.
-
- Pellet-starter
- Berichten: 12
- Lid geworden op: 16 aug 2014, 18:55
- Contacteer:
Re: MCZ Toba Air - rook bij opstarten
Volgens het schema zit er enkel een vilt (koppakking) onder de warmtewisselaar bovenaan, maar bedankt voor de tip!
Wat bedoel je met luchtkanalen links en rechts? De luchtinlaat met de ijzeren filter en de uitlaat naar de schouw?
Bedankt voor de hulp Herc!
Wat bedoel je met luchtkanalen links en rechts? De luchtinlaat met de ijzeren filter en de uitlaat naar de schouw?
Bedankt voor de hulp Herc!
-
- Pellet-specialist
- Berichten: 2102
- Lid geworden op: 10 mei 2014, 17:01
- Contacteer:
Re: MCZ Toba Air - rook bij opstarten
Luchtinlaat is het kleine opening met filtertje op achteraan de kachel. Rookafvoer is het gedeelte dat vanaf de kachel naar buiten gaat.
De kanalen in de kachel zitten normaal gezien links en rechts achter de beplating.
Deze lopen vanaf de hoek bovenaan tot beneden in de kamer van de rookgasventilator.
Als je de steen achteraan weg neemt zal je de kanalen voelen.
Ik zou je de raad geven om de kachel de eerste maal te laten kuisen door een MCZ specialist.
Let dan goed op en doe het daarna zelf.
Moest je er toch zelf aan beginnen, succes!
De kanalen in de kachel zitten normaal gezien links en rechts achter de beplating.
Deze lopen vanaf de hoek bovenaan tot beneden in de kamer van de rookgasventilator.
Als je de steen achteraan weg neemt zal je de kanalen voelen.
Ik zou je de raad geven om de kachel de eerste maal te laten kuisen door een MCZ specialist.
Let dan goed op en doe het daarna zelf.
Moest je er toch zelf aan beginnen, succes!
-
- Pellet-starter
- Berichten: 12
- Lid geworden op: 16 aug 2014, 18:55
- Contacteer:
Re: MCZ Toba Air - rook bij opstarten
Denk dat ik idd eerst iemand ga laten komen en eens kijken.
Had ook nog vulpot leeggemaakt, maar zelfde resultaat. Kachel begint pellets te laden bij opstarten. Dit zorgt na tijdje voor rook, waarbij deze rook precies uit de kachel komt langs alle kanten.... Tijdens het branden precies niet meer maar wss is de hoeveelheid rook veel minder waardoor dit minder zichtbaar is.
Had ook nog vulpot leeggemaakt, maar zelfde resultaat. Kachel begint pellets te laden bij opstarten. Dit zorgt na tijdje voor rook, waarbij deze rook precies uit de kachel komt langs alle kanten.... Tijdens het branden precies niet meer maar wss is de hoeveelheid rook veel minder waardoor dit minder zichtbaar is.
-
- Pellet-starter
- Berichten: 12
- Lid geworden op: 16 aug 2014, 18:55
- Contacteer:
Re: MCZ Toba Air - rook bij opstarten
Ik denk het gevonden te hebben. De uitgang van de kachel is 80mm, de buis in de schouw 100mm. Een rozet dekt de opening af maar niet voldoende. Door deze opening tussen de 2 buizen dicht te maken komt de rook niet meer terug binnen.
Ga dus een verloopstuk halen zodat dit voor altijd verholpen is.
Wie zoekt die vindt
Ga dus een verloopstuk halen zodat dit voor altijd verholpen is.
Wie zoekt die vindt

-
- Pellet-specialist
- Berichten: 2102
- Lid geworden op: 10 mei 2014, 17:01
- Contacteer:
Re: MCZ Toba Air - rook bij opstarten
En Tom, opgelost?
-
- Pellet-specialist
- Berichten: 110
- Lid geworden op: 08 jul 2013, 17:55
- Contacteer:
Re: MCZ Toba Air - rook bij opstarten
Als ik het goed begrijp blaast je kachel de rook in de schouw, die op zijn beurt niet genoeg "trek" heeft om de rook af te voeren.TVH schreef:Ik denk het gevonden te hebben. De uitgang van de kachel is 80mm, de buis in de schouw 100mm. Een rozet dekt de opening af maar niet voldoende. Door deze opening tussen de 2 buizen dicht te maken komt de rook niet meer terug binnen.
Ga dus een verloopstuk halen zodat dit voor altijd verholpen is.
Een slechte schouw dus?...